This forum uses cookies
This forum makes use of cookies to store your login information if you are registered, and your last visit if you are not. Cookies are small text documents stored on your computer; the cookies set by this forum can only be used on this website and pose no security risk. Cookies on this forum also track the specific topics you have read and when you last read them. Please confirm whether you accept or reject these cookies being set.

A cookie will be stored in your browser regardless of choice to prevent you being asked this question again. You will be able to change your cookie settings at any time using the link in the footer.

Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Frequenzumrichter Drehbank/Fräse---Sicherheit?
Minitech Offline
Member
*




Beiträge: 351
Registriert seit: Oct 2008
Bewertung: 7
Adresse:

MyBB  Frequenzumrichter Drehbank/Fräse---Sicherheit?
Ich bin gerade dabei, meine Drehbank auf den Betrieb mit Frequenzumrichter umzubauen und denke dabei über diverse Sicherheitsaspekte nach.

Der Frequenzumrichter, ein Siemens Sinamics 1,1 kW, läßt sich - wie vermutlich die meisten Umrichter - per externem Schalter ein- und ausschalten.
Dieser Schalter schaltet nur einen Steuerstrom. Der Motorstrom wird dann durch den Frequenzumrichter ein- und ausgeschaltet, nicht durch einen Schalter oder ein Schütz (wie bisher).

Ich frage mich nun, was bei einer Fehlfunktion des Frequenzumrichter passiert, etwa einem Komponentendefekt, Spannungsschwankungen oder einem kurzen Spannungsausfall.
Es wäre ja sehr unschön, wenn die Maschine ungewollt anläuft.
Immerhin befindet sich zwischen Netz und Motor nur noch eine Elektronik und kein mechanischer Schalter.

Ein zusätzlicher mechanischer Schalter zwischen Umrichter und Motor kann die Elektronik negativ beeinflussen.
Ein zusätzlicher Schalter zwischen Netz und Umricher hat andere Nachteile.

Meine Frage an die Experten:
gibt es hier eine Lösung oder sehe ich ein Problem, wo keins ist?
02.02.2009, 14:21
Hauptseite Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
capstan Offline
Spendenmitglied
*****




Beiträge: 762
Registriert seit: Dec 2008
Bewertung: 35
Adresse: 08324 Bockau

RE: Frequenzumrichter Drehbank/Fräse---Sicherheit?
Hallo Minitech,

gegen einen zusätzlichen HAUPTSCHALTER, Schütz oder FI- Schalter im Primärkreis ist nichts einzuwenden, wenn diese der VDE 0664 entsprechen.
Eine Primärstromleitungsabsicherung ist vorgeschrieben, bei Verwendung üblicher Leitungsschutzschalter kann man im Falle längerer Betriebspausen (Urlaub) diesen trennen.
Ein wie von Dir genannter Zwischenfall ist mir bisher nicht bekannt.
Im Fehlerfall schalten FU gewöhnlich immer ab, aber nicht ein.
Auch ein Kurzschluß in der Leistungselektronik wird als Fehler erkannt und führt sofort zur Außerbetriebsetzung und Warnmeldung.

Gruß

Bernd
02.02.2009, 15:24
Hauptseite Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
wildpfadpuch Offline
Junior Member
*




Beiträge: 2
Registriert seit: Dec 2008
Bewertung: 0
Adresse: 4822 Bad Goisern

RE: Frequenzumrichter Drehbank/Fräse---Sicherheit?
Hallo,

Mit einem entsprechtenden Not-Aus Relais
schaltet der Steuerstromkreis Zeitverzögert ab.
Also genug zeit um mit der Gleichstrombremse den Motor zu bremsen.
Solche Relais sind hin und wieder im Ebay günstig anzutreffen.

Gruß
Markus
02.02.2009, 16:52
Hauptseite Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Tom Offline
Junior Member
*




Beiträge: 22
Registriert seit: Jan 2009
Bewertung: 0
Adresse:

MyBB  RE: Frequenzumrichter Drehbank/Fräse---Sicherheit?
Hallo Bernd,
ein zusätzlicher Schalter im Primärkreis ist eher negativ zu sehen, birgt er doch eine nicht unerhebliche Gefahrenquelle (zumindest für den FU), da nicht gewährleitet ist, das an dem Schalter nur im Spannungsosem Zustand geschaltet wird (wenn da im ein Zustand geschaltet wird, kann der FU beschädigt werden).

Des weiteren ist "Eine Primärstromleitungsabsicherung ist vorgeschrieben, bei Verwendung üblicher Leitungsschutzschalter kann man im Falle längerer Betriebspausen (Urlaub) diesen trennen" das ist aber nur bei Festangeschlossenen (!) Maschinen vorgeschrieben, du meinst vermutlich mit "Primärstromleitungsabsicherung" einen allpolig abschaltenden Hauptschalter? Macht aber natürlich auch bei kleinen Maschinen Sinn.
Was das in Verwendung mit üblichen Leitungsschutzschaltern allerdings zu tun hat, bleibt mir verborgen...

Zum FU Betrieb im weiteren kann ich nur sagen, wenn der Notaus den FU primärseitig abschaltet, es keinerlei schnelle Bremsverzögerung gibt- der Motor läuft ungebremst aus, wenn der FU per Bedienschalter auf Stopp gesetzt wird, ist aber (wenn denn angeschlossen und vorhanden) eine kurzfristige Bremsung möglich, je nach Verwendetem Bremswiderstand in Sekundenbruchteilen...

Gruß, Tom
02.02.2009, 20:54
Hauptseite Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Minitech Offline
Member
*




Beiträge: 351
Registriert seit: Oct 2008
Bewertung: 7
Adresse:

RE: Frequenzumrichter Drehbank/Fräse---Sicherheit?
Erstmal vielen Dank für eure Hinweise!

Ich habe heute mit der Anwenderberatung von Siemens gesprochen und folgende Auskunft bekommen:

- das Problem ist bekannt. Da der Frequenzumrichter an verschiedenen Maschinentypen - auch unkritischeren (z.B. Pumpen)- eingesetzt werden kann, ist es Sache des Anwenders, ggf. für zusätzlicher Sicherheitsschaltungen zu sorgen.

- vorgeschlagen wurden zwei Varianten, eine einfache und eine aufwendigere:

1. zweipoliger mechanischer Schalter zwischen Netz und Frequenzumrichter. Der Steuerstromschalter (Ein/Aus) entfällt, bzw. wird festverdrahtet.
Vorteil: einfach
Nachteil: die einstellbare Bremsverzögerung entfällt, wie Tom auch schon geschrieben hat. Außerdem sollten zwischen den Schaltvorgängen etwa 30 Sekunden liegen, da der Umrichter sonst überlastet werden kann.

2. Abschaltung per Schütz zwischen Frequenzumrichter und Motor.
Das Schütz wird über einen zweiten Kontaktsatz des Steuerschalters betätigt und schaltet dann mit einigen Sekunden Zeitverzögerung ab.
Beim Einschalten per Steuerschalter verbindet das Schütz Frequenzumrichter und Motor sofort, während der Einschaltbefehl mit einigen Sekunden Verzögerung zum Frequenzumrichter gelangt, was einen zweiten Zeitschalter erforderlich macht.
Vorteil: sicher, einfache Bedienung, alle Funktionen bleiben erhalten
Nachteil: zusätzlich zwei Zeitschalter und zwei Schütze (bzw. ein Schütz und ein Relais) incl. Niederspannungsversorgung erforderlich, insgesamt aufwendiger zu bauen.

Ich werde wohl die erste Variante bauen, da ich die Bremsfunktion des Umrichters nicht benötige.
02.02.2009, 21:41
Hauptseite Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Tom Offline
Junior Member
*




Beiträge: 22
Registriert seit: Jan 2009
Bewertung: 0
Adresse:

RE: Frequenzumrichter Drehbank/Fräse---Sicherheit?
Hallo,
was soll die Schaltung unter Punkt 2 bringen? Der Schütz fällt verzögert ab, der Motor läuft dann doch trotzdem ungebremst aus, und bis dahin sogar noch u.U. Vollast...?
03.02.2009, 01:01
Hauptseite Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Andreas Offline
Wabecofreak
*




Beiträge: 509
Registriert seit: Jan 2008
Bewertung: 7
Adresse: 82178 Puchheim

RE: Frequenzumrichter Drehbank/Fräse---Sicherheit?
guten Morgen,

mal eine Frage, welche Sicherheiten sind den gegeben bei den Vario Schaltungen von Optimum oder der Reglung von Wabeco, als Beispiel?

wenn ich das richtige interpretiere, möchtest du dich absichern gegen elektronische Defekte????

Gruß
Andreas
03.02.2009, 05:59
Hauptseite Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Tom Offline
Junior Member
*




Beiträge: 22
Registriert seit: Jan 2009
Bewertung: 0
Adresse:

RE: Frequenzumrichter Drehbank/Fräse---Sicherheit?
Hallo Andreas,
bei beiden Firmen sind nur Reihenschlussmotore verbaut, wenn da die Ansteuerung versagt (meistens Kurzschluß der Endstufe), drehen diese Motore voll hoch. Ohne jede Kontrolle.
Gruß, Tom
03.02.2009, 10:29
Hauptseite Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
capstan Offline
Spendenmitglied
*****




Beiträge: 762
Registriert seit: Dec 2008
Bewertung: 35
Adresse: 08324 Bockau

RE: Frequenzumrichter Drehbank/Fräse---Sicherheit?
Hallo,

ich kann die Diskussion hier auch nicht so recht nachvollziehen.
Jede Maschine hat original am Netzeingang (vor FU) einen Hauptschalter den man bei Nichtbetrieb ausschaltet.
Bei einer nachträglichen Installation sollte man den HS selbstverständlich ebenfalls vor den FU setzen.

Fällt der FU während des Betriebes aus irgend einem Grund aus, dann läuft die Maschine aus bis zum Stillstand, wie bei bei jeder "normalen" Ausführung. Sollte z.B. durch einen Defekt im FU der Motor hochlaufen wollen, wird intern sofort ein Fehler erkannt und abgeschaltet.

Welches Problem wird hier gesucht?

Bernd
03.02.2009, 10:57
Hauptseite Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Hannes55 Offline
Junior Member
*




Beiträge: 33
Registriert seit: Sep 2008
Bewertung: 0
Adresse: Niedersachsen

RE: Frequenzumrichter Drehbank/Fräse---Sicherheit?
Hallo Leute,

Zitat:ich kann die Diskussion hier auch nicht so recht nachvollziehen.
Jede Maschine hat original am Netzeingang (vor FU) einen Hauptschalter den man bei Nichtbetrieb ausschaltet.

So sehe ich das auch, und habe entsprechend meinen FU installiert, der seitdem klaglos seinen Dienst verrichtet. Biggrins

Der FU ist vor und nach dem Betrieb allpolig abgeschaltet und kann im Notfall auch mit einem "NOT-AUS"-Taster stromlos gemacht werden.


Beste Grüße

Hannes
03.02.2009, 11:23
Hauptseite Diese Nachricht in einer Antwort zitieren


Möglicherweise verwandte Themen…
Thema Verfasser Antworten Ansichten Letzter Beitrag
Help Frequenzumrichter Hitachi L200: Lampe an digitalen Ausgang? wink 14 11.688 02.12.2014, 17:27
Letzter Beitrag: wink



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste