Frequenzumrichter Drehbank/Fräse---Sicherheit?
Ich bin gerade dabei, meine Drehbank auf den Betrieb mit Frequenzumrichter umzubauen und denke dabei über diverse Sicherheitsaspekte nach.
Der Frequenzumrichter, ein Siemens Sinamics 1,1 kW, läßt sich - wie vermutlich die meisten Umrichter - per externem Schalter ein- und ausschalten.
Dieser Schalter schaltet nur einen Steuerstrom. Der Motorstrom wird dann durch den Frequenzumrichter ein- und ausgeschaltet, nicht durch einen Schalter oder ein Schütz (wie bisher).
Ich frage mich nun, was bei einer Fehlfunktion des Frequenzumrichter passiert, etwa einem Komponentendefekt, Spannungsschwankungen oder einem kurzen Spannungsausfall.
Es wäre ja sehr unschön, wenn die Maschine ungewollt anläuft.
Immerhin befindet sich zwischen Netz und Motor nur noch eine Elektronik und kein mechanischer Schalter.
Ein zusätzlicher mechanischer Schalter zwischen Umrichter und Motor kann die Elektronik negativ beeinflussen.
Ein zusätzlicher Schalter zwischen Netz und Umricher hat andere Nachteile.
Meine Frage an die Experten:
gibt es hier eine Lösung oder sehe ich ein Problem, wo keins ist?
|
|
02.02.2009, 14:21 |
|
Tom
Junior Member
Beiträge: 22
Registriert seit: Jan 2009
Bewertung:
0
Adresse:
|
RE: Frequenzumrichter Drehbank/Fräse---Sicherheit?
Hallo Bernd,
ein zusätzlicher Schalter im Primärkreis ist eher negativ zu sehen, birgt er doch eine nicht unerhebliche Gefahrenquelle (zumindest für den FU), da nicht gewährleitet ist, das an dem Schalter nur im Spannungsosem Zustand geschaltet wird (wenn da im ein Zustand geschaltet wird, kann der FU beschädigt werden).
Des weiteren ist "Eine Primärstromleitungsabsicherung ist vorgeschrieben, bei Verwendung üblicher Leitungsschutzschalter kann man im Falle längerer Betriebspausen (Urlaub) diesen trennen" das ist aber nur bei Festangeschlossenen (!) Maschinen vorgeschrieben, du meinst vermutlich mit "Primärstromleitungsabsicherung" einen allpolig abschaltenden Hauptschalter? Macht aber natürlich auch bei kleinen Maschinen Sinn.
Was das in Verwendung mit üblichen Leitungsschutzschaltern allerdings zu tun hat, bleibt mir verborgen...
Zum FU Betrieb im weiteren kann ich nur sagen, wenn der Notaus den FU primärseitig abschaltet, es keinerlei schnelle Bremsverzögerung gibt- der Motor läuft ungebremst aus, wenn der FU per Bedienschalter auf Stopp gesetzt wird, ist aber (wenn denn angeschlossen und vorhanden) eine kurzfristige Bremsung möglich, je nach Verwendetem Bremswiderstand in Sekundenbruchteilen...
Gruß, Tom
|
|
02.02.2009, 20:54 |
|
Minitech
Member
Beiträge: 351
Registriert seit: Oct 2008
Bewertung:
7
Adresse:
|
RE: Frequenzumrichter Drehbank/Fräse---Sicherheit?
Erstmal vielen Dank für eure Hinweise!
Ich habe heute mit der Anwenderberatung von Siemens gesprochen und folgende Auskunft bekommen:
- das Problem ist bekannt. Da der Frequenzumrichter an verschiedenen Maschinentypen - auch unkritischeren (z.B. Pumpen)- eingesetzt werden kann, ist es Sache des Anwenders, ggf. für zusätzlicher Sicherheitsschaltungen zu sorgen.
- vorgeschlagen wurden zwei Varianten, eine einfache und eine aufwendigere:
1. zweipoliger mechanischer Schalter zwischen Netz und Frequenzumrichter. Der Steuerstromschalter (Ein/Aus) entfällt, bzw. wird festverdrahtet.
Vorteil: einfach
Nachteil: die einstellbare Bremsverzögerung entfällt, wie Tom auch schon geschrieben hat. Außerdem sollten zwischen den Schaltvorgängen etwa 30 Sekunden liegen, da der Umrichter sonst überlastet werden kann.
2. Abschaltung per Schütz zwischen Frequenzumrichter und Motor.
Das Schütz wird über einen zweiten Kontaktsatz des Steuerschalters betätigt und schaltet dann mit einigen Sekunden Zeitverzögerung ab.
Beim Einschalten per Steuerschalter verbindet das Schütz Frequenzumrichter und Motor sofort, während der Einschaltbefehl mit einigen Sekunden Verzögerung zum Frequenzumrichter gelangt, was einen zweiten Zeitschalter erforderlich macht.
Vorteil: sicher, einfache Bedienung, alle Funktionen bleiben erhalten
Nachteil: zusätzlich zwei Zeitschalter und zwei Schütze (bzw. ein Schütz und ein Relais) incl. Niederspannungsversorgung erforderlich, insgesamt aufwendiger zu bauen.
Ich werde wohl die erste Variante bauen, da ich die Bremsfunktion des Umrichters nicht benötige.
|
|
02.02.2009, 21:41 |
|
Hannes55
Junior Member
Beiträge: 33
Registriert seit: Sep 2008
Bewertung:
0
Adresse: Niedersachsen
|
RE: Frequenzumrichter Drehbank/Fräse---Sicherheit?
Hallo Leute,
Zitat:ich kann die Diskussion hier auch nicht so recht nachvollziehen.