wink
Member
Beiträge: 156
Registriert seit: Dec 2009
Bewertung:
13
Adresse: 85072 Eichstätt
|
Frequenzumrichter Hitachi L200: Lampe an digitalen Ausgang?
Servus,
für ein kleines Projekt habe ich einen Motor mit FU benötigt. Der funktioniert soweit auch ganz gut, allerdings möchte ich gerne, dass wenn der Motor läuft, am Schaltschrank ein Lämpchen leuchtet.
Wenn ich die Inbetriebnahmeanleitung richtig verstehe, müsste dass auch gehen.
Folgenden Aufbau habe ich bei mir bisher:
Lampe mit 24V Betriebsspannung zwischen Klemme CM2 und 11 gehängt,
Parameter:
C011 auf Wert 00 (Betriebssignal, Frequenz >0Hz)
C031 auf Wert 00 (Schließer)
Allerdings passiert beim anlaufen des Motors nichts.
Lampentausch hab ich schon versucht, Polung der Lampe hab ich auch geprüft, diese ist für 24V AC/DC geignet.
An was kann es noch liegen? Oder muss ich noch einen Parameter ändern?
Bitte um Lösungshinweise.
MfG
Christoph
|
|
26.11.2014, 18:47 |
|
karamo
Spendenmitglied
Beiträge: 2.649
Registriert seit: Dec 2011
Bewertung:
226
Adresse: 3400 Klosterneuburg
|
RE: Frequenzumrichter Hitachi L200: Lampe an digitalen Ausgang?
Hallo Christoph,
die Lösung ist "ganz einfach" - man muß nur alles genau lesen und richtig interpretieren!
(26.11.2014, 18:47)wink schrieb: Bitte um Lösungshinweise.
Vorerst mal eine Frage: "Was ist denn das für eine "Lampe" (Funserl), die 20mA braucht? Und bei welcher Spannung?"
Die Lösung (1.Teil):
1) S.21: Pro Ausgang dürfen nur je max. 50mA fließen.
2) S.30: NUR die Klemme 12 ist RUN !
3) S.33: !!! Open-Collector !!! Dh. da ist nur die CE-Strecke eines Transistors, der mittels 4 Dioden im Querzweig einer Diodenbrücke liegt.
Daher mußt du die Stromversorgung für die "Lampe" (besser wäre eine LED mit Serienwiderstand) extern an CM2 zuführen!
Achtung: PCS (+24V) darfst du nicht verwenden! Der ist nur mit max. 30mA spezifiziert !!!
4) S.53: Code " C032" ist für den Ausgang zuständig!
So müßte es funktionieren.
Wenn du das Register C032 richtig setzt und die Lampe dann zwischen Klemme 12 und GND der externen Versorgungsspannung schaltest.
LG Wolfgang
"Wer lesen kann, ist entscheidend im Vorteil." - Eine unbestreitbare Tatsache
|
|
26.11.2014, 21:50 |
|
wink
Member
Beiträge: 156
Registriert seit: Dec 2009
Bewertung:
13
Adresse: 85072 Eichstätt
|
RE: Frequenzumrichter Hitachi L200: Lampe an digitalen Ausgang?
Servus,
verbaut ist eine Lampe wie aus diesem Ebay-Link
So ganz steig ich aber nicht durch: Wo ist denn der GND Anschluss? Ich hab ja keine externe 24V Spannung.
Die Lösung (1.Teil):
1) S.21: Pro Ausgang dürfen nur je max. 50mA fließen. laut Lampe brauch ich davon ja höchstens 40%, sollte also reichen
2) S.30: NUR die Klemme 12 ist RUN ! Oder Klemme 11, wenn ich die Ausgänge entsprechend belege, das ist der C021
3) S.33: !!! Open-Collector !!! Dh. da ist nur die CE-Strecke eines Transistors, der mittels 4 Dioden im Querzweig einer Diodenbrücke liegt.
Daher mußt du die Stromversorgung für die "Lampe" (besser wäre eine LED mit Serienwiderstand) extern an CM2 zuführen!
Achtung: PCS (+24V) darfst du nicht verwenden! Der ist nur mit max. 30mA spezifiziert !!! Und ab hier hakts dann bei mir...
4) S.53: Code "C032" ist für den Ausgang zuständig!
MfG
Christoph
|
|
27.11.2014, 01:41 |
|
karamo
Spendenmitglied
Beiträge: 2.649
Registriert seit: Dec 2011
Bewertung:
226
Adresse: 3400 Klosterneuburg
|
RE: Frequenzumrichter Hitachi L200: Lampe an digitalen Ausgang?
Hallo Christoph,
(27.11.2014, 01:41)wink schrieb: verbaut ist eine Lampe wie aus diesem Ebay-Link Dachte ich mir doch: eine LED-Signalleuchte!
Ok, die paßt!
Was genau hast du nicht verstanden?
Zitat:So ganz steig ich aber nicht durch: Wo ist denn der GND Anschluss?
Gibt es nicht am FU.
Ich habe ja auch geschrieben: "GND der externen Versorgungsspannung"
Zitat:Ich hab ja keine externe 24V Spannung.
Genau, das ist ja auch dein Problem.
Du brauchst eine - für deine Wünsche.
Zitat:Oder Klemme 11, wenn ich die Ausgänge entsprechend belege, das ist der C021
Nein, es ist eindeutig nur 12 als RUN vorgesehen.
Zitat:Und ab hier hakts dann bei mir...
Inklusive 3) ?
Zitat:Code "C032" ist für den Ausgang 12 zuständig!
Und was ist daran nicht zu verstehen?
Ich habe gerade deswegen auch immer die entsprechenen Seiten angegeben.
Du hast zwischen CM2 und 12 nur einen "Öffner" oder "Schließer" je nach C032.
Zur Klärung:
Das ist eine Brückenschaltung (Brückengleichrichter), die die Spannung zwischen CM2 und 12 immer so gleichrichtet, dass der Transistor immer in gleicher Weise durchflossen wird.
Und nochmals: die Eingänge CM2 und 12 entsprechen den ~ ~ Anschlüssen des Brückengleichrichters und der Transistor liegt mit seinem Kollektor auf (+) und mit dem Emitter auf (-).
Das ist einfachste Schaltungselektronik!
Zeichne dir diesen Sachverhalt mal auf und überlege dir, wie der Strom fließen kann, wenn der Transistor gesperrt ist und wenn er durchgeschaltet ist.
Und auch nochmals: Ohne externes Netzgerät wird das nicht gehen!
LG Wolfgang
"Wer lesen kann, ist entscheidend im Vorteil." - Eine unbestreitbare Tatsache
|
|
27.11.2014, 23:49 |
|
karamo
Spendenmitglied
Beiträge: 2.649
Registriert seit: Dec 2011
Bewertung:
226
Adresse: 3400 Klosterneuburg
|
RE: Frequenzumrichter Hitachi L200: Lampe an digitalen Ausgang?
Hallo Christoph,
(27.11.2014, 23:53)wink schrieb: joa, inkl. Punkt 3. Ok, den habe ich ausführlich erklärt.
Noch immer unklar?
Stell dir einfach vor, du hast zwischen CM2 und 12 einen "Öffner" oder "Schließer"-Kontakt, wie von einem Relais. Hier ist das eben mal ein elektronisches Relais.
Zitat:Edit: Könnte doch was werden, hab grad gesehen die gibts auch in schmal...
Na siehste - wird doch noch was.
Du hättest auch eine Batterie oder einen Akku einbauen können und eine ganz einfache LED+Vorwiderstand nehmen können.
LG Wolfgang
"Wer lesen kann, ist entscheidend im Vorteil." - Eine unbestreitbare Tatsache
|
|
28.11.2014, 00:06 |
|
|