(20.11.2012, 12:07)Comaspahn schrieb: >>> ... Sicherheit ... Funkstörungen ... der FU ...<<<Ja, das ist zwar richtige Aussage, aber sie stimmt nicht ganz - lies mal meinen vorigen Eintrag.
das ist doch mal eine richtige Aussage. Die Zuleitung zur Anzeigeeinheit ist ungenügend abgeschirmt und wirkt als Antenne für die abgestrahlte hochfrequente Impulssteuerung. ... erdet es mit der Masse der Fräse.
Das mit der Abschirmung der Leitung von Meßeinheit zur Anzeigeeinheit ist richtig, womit wir beim 2. Punkt sind: Diese Leitungen müssen geschirmt werden.
Wobei du aber nicht vergessen darfst, dass die Anzeigeeinheit über ein Netzgerät versorgt wird, wo wiederum HF einstreuen kann. Daher sind auch noch hier Maßnahmen zu setzen: RICHTIGE Filterung der Versorgung.
Und der 3.Punkt ist eigentlich der irsächlich wichtigste Teil der ganzen Geschichte: EINPUNKTERDUNG nennen wir dies in der Meßtechnik. Hier bedeutet es, dass ALLE Elemente eine Gute Verbindung zum Schutzleiter (PE) haben müssen.
LG Wolfgang